Rookgas afvoer CLV systeem en combinatie VR / HRe ketels in een systeem.

W.H.

W.H.

op May 20, 2017

cv service zei:

Beste heer Hemmes,

Combinatie HR en VR is NOOIT mogelijk. Er zijn GEEN uitzonderingen.

het enige wat wel kan is als iedereen een eigen rookgas afvoer en eigen lucht toevoer heeft ketel voor ketel vernieuwen, maar hierbij is geen sprake van combineren omdat iedereen zijn eigen kanaal heeft.

zitten ketels op een zelfde kanaal kan een combinatie niet!

bij overstap van VR naar HR moet een kanaal ook HR geschikt gemaakt worden.

bij een complex hoger dan 5 woonlagen is renovatie ook niet meer mogelijk dan bent u toe aan een compleet nieuw clv systeem.



Beste instalateur 

 

Ze zijn er wel.

 

Dus wat is er juist van uw kijk op de zaak TNO rapport?

W.H.

W.H.

op May 20, 2017

cv service zei:

Beste heer Hemmes,

Combinatie HR en VR is NOOIT mogelijk. Er zijn GEEN uitzonderingen.

het enige wat wel kan is als iedereen een eigen rookgas afvoer en eigen lucht toevoer heeft ketel voor ketel vernieuwen, maar hierbij is geen sprake van combineren omdat iedereen zijn eigen kanaal heeft.

zitten ketels op een zelfde kanaal kan een combinatie niet!

bij overstap van VR naar HR moet een kanaal ook HR geschikt gemaakt worden.

bij een complex hoger dan 5 woonlagen is renovatie ook niet meer mogelijk dan bent u toe aan een compleet nieuw clv systeem.



Beste instalateur 

 

Ze zijn er wel.

 

Dus wat is er juist van uw kijk op de zaak TNO rapport?

W.H.

W.H.

op October 28, 2017

Best CV man, dit werkt goed als u CLV systeem met een goede afvoer en geinspecteerd rookgas of het in orde is.hebt Brunssum bana 2008 geen probleem.

Welke TNO rapport steunt uw beweringen?

Dit t.o. praktijk voorbeeld.

 

 

 

 

W.H.

W.H.

op August 28, 2018

Beste mensen,

Duidelijker is het er niet op geworden.

Dus de installatie wereld is niet bij machtte om een "goed duidelijk"advies te geven.  Moeten we als leken dan maar luisteren naar die gene met het mooiste vehaal. Meestal kost dit ook veel geld. 

We zijn nu gaan kijken naar het electriche alternatief, weg gas 2030 en gevaren van rookgassen en het aardgas de deur uit .

Kosten ectxra per woning zijn beduidende lager dan de nieuwe opgeknaptte clv. 

 

W.H.

W.H.

op January 5, 2021

cv service zei:

Beste heer Hemmes,

Combinatie HR en VR is NOOIT mogelijk. Er zijn GEEN uitzonderingen.

het enige wat wel kan is als iedereen een eigen rookgas afvoer en eigen lucht toevoer heeft ketel voor ketel vernieuwen, maar hierbij is geen sprake van combineren omdat iedereen zijn eigen kanaal heeft.

zitten ketels op een zelfde kanaal kan een combinatie niet!

bij overstap van VR naar HR moet een kanaal ook HR geschikt gemaakt worden.

bij een complex hoger dan 5 woonlagen is renovatie ook niet meer mogelijk dan bent u toe aan een compleet nieuw clv systeem.



Leuke reactie.

HR en VR zijn slecht aanduidingen ove rendement.

VR open ketel (dus niet met ingebouwde vetilator) en HR ketels zijn verboden. groot gevaar.

VR gesloten syteem en HR gesloten systeem kan gewoon. 

Waarom niet? Beide aangeloten op clvsysteem  geeft geen enkle probleem.